Mif писал(а):автомат на 10 и дифавтомат на 16 ток утечки 30ма
шины не было, место крепление под неё тоже не нашел, времянку делал как есть без заземления т.е 2*2,5
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
если будет желание заморочиться с землей , то тоже не сложно , нужно докупить шинку, (или могу отдать у меня есть несколько не больших) прикрутить её в щиток, и завести туда земли .... тогда нужен провод нужен 3*2,5
Вот я и думаю, может и можно заморочиться 3*2.5


Отправлено спустя 46 секунд:
Dimich писал(а):Зачем 2-х жильный? Чтоб потом его на помойку или в гараж отнести? Берите 3*2.5. потом его же и прокидывать будете, если конечно Вы не решили всю квартиру без земли оставить).
3*2.5 универсальнее, согласен