Роман, предлагаем следующее размещение кондиционеров.
Внутренний дворСо стороны офиса продажСо стороны улица СевернаяМогу прислать автокад. На решётки на фасадах не обращайте внимание, они по стадии П должны быть, по факту не видел, не везде на чертежах удалил. Не нашёл фасад двух секций со стороны двора, оси с 14 по 16 вроде, там где арка. Принцип предлагаю такой: в левом нижнем углу балкона все размещают кондёр, если балкон имеет скругление - на противоположной от скругления стороне вешаем, если сдвоенные - то вешаем рядом.
Предлагаю взять за основу и отрабатывать дальше. Как смотрите?
Ещё не решён вопрос с панорамным остеклением.
Обращаю внимание на пункты сводов правил:
СП 70.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
"9.5.2 Установку и крепление к облицовочному слою трехслойных стен кондиционеров, "тарелок" связи, растяжек и тому подобное не допускается. Узлы крепления их к несущей части стены следует выполнять по проекту".
СП 15.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
9.34.....Крепление к лицевому слою стен с гибкими связями растяжек, вентиляционного и другого оборудования не допускается.