Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

10 мар 2016, 23:57

Показан последний ответ с предыдущей страницы:

Дмитрий К. писал(а):
Я могу спросить своих на работе, может кто возьмётся...

давай. за других удобнее просить, чем за себя )))
 
Житель Одинбурга
Совет Дома (А)
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 00:41

бюджет, ориентировочно:
- агрегат: 120
- воздуховоды прямоугольные 250х60 металлические+уголки, в теплоизоляции, 45 м: 40
- воздухораспределители, линейные, 10 шт: 16
- электроклапаны, 5 шт: 35
- контроллер если будет один, а не в составе УмныйДом: 25
- водяной калорифер с тепловым узлом: 10
- датчик СО2, 1 шт: 30
ИТОГО примерно 280 т.р.
плюс 10% на ошибки расчета, 300 шт, как и планировалось.
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 01:00

Dianisy писал(а):
бюджет, ориентировочно:
- агрегат: 120
- воздуховоды прямоугольные 250х60 металлические+уголки, в теплоизоляции, 45 м: 40
- воздухораспределители, линейные, 10 шт: 16
- электроклапаны, 5 шт: 35
- контроллер если будет один, а не в составе УмныйДом: 25
- водяной калорифер с тепловым узлом: 10
- датчик СО2, 1 шт: 30
ИТОГО примерно 280 т.р.
плюс 10% на ошибки расчета, 300 шт, как и планировалось.

когда смета будет готова точная? какой контроллер кстати? кто будет автоматику настраивать и контроллер программировать?
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 09:40

Где будет установлен датчик СО2 ?!
Если жители будут в свой комнате, а датчик в гостиной или наоборот, то как он будет работать ?!
Если костер зажгут летом в выходной в лесу, то ПВУшка надует во всю квартиру этот воздух ?!
И т.д.
Реально уже много раз говорил - эта система не имеет никаких преимуществ по сравнению с системой за 35 + 15 т р на трубы. Пластиковые трубы тише, мощность установки меньше, ее шум значительно меньше. 10db это огромная разница. Если тихую установку почти не слышно, то это именно то что и должно быть в квартире. Иначе тище будет открыть окно и забыть про рекупирацию.
Плохо делаю ремонты. Не слежу за строителями. Кидаю заказчиков
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 12:11

sergsb писал(а):
Где будет установлен датчик СО2 ?!
Если жители будут в свой комнате, а датчик в гостиной или наоборот, то как он будет работать ?!
Если костер зажгут летом в выходной в лесу, то ПВУшка надует во всю квартиру этот воздух ?!
И т.д.
Реально уже много раз говорил - эта система не имеет никаких преимуществ по сравнению с системой за 35 + 15 т р на трубы. Пластиковые трубы тише, мощность установки меньше, ее шум значительно меньше. 10db это огромная разница. Если тихую установку почти не слышно, то это именно то что и должно быть в квартире. Иначе тище будет открыть окно и забыть про рекупирацию.

Пока в электричке ехал курил матчасть. Вывод такой. Сначала считаем магистраль и отводы. Чтобы не было шума скорость потока должна быть 4-5 м/с, чтобы лысину не надуло на выходе из вент решеток желательно 1-2 м/с. 
Диаметр воздуховодов определяется исходя из необходимой кубатуры и желаемой скорости воздуха в канале. При этом надо не забывать, что скорость воздуха в канале связана с необходимой мощностью вентиляторов, т.е. в теории чтобы прогнать нужный объем воздуха в узком канале можно повысить скорость потока, но для этого нужны более мощные вентиляторы, создающие более высокое давление, а соответственно потребляющие больше электричества. Т.е. можно сделать компактные воздуховоды, но это будет шумнее и дороже в эксплуатации. Нужен компромисс. 
Есть еще нюанс по поводу прямоугольных каналов - при равных площадях с круглыми они в плане аэродинамики не эквивалентны. Из трех типов (круглые, квадратные, прямоугольные) рекомендуют использовать первые два, как наиболее эффективные.
теперь по поводу 250х60 воздуховодов. Поиском не нашел, нашел 204х60 ближайший размер, при скорости потока 4 м/с (я предполагаю что это относительно комфортная и нешумная скорость) пропусканя способность такого канала у меня получилась 176 м3/час, но это на всю площадь прямоугольника, при этом эффективная площадь гораздо меньше. В приницпе кубов 130, наверное, можно прокачать. НО, если делать магистраль таким сечением, то либо нужно вентиляторы мощные, чтобы продули такую коробушку, ведь на квартиру надо кубов 300 хотя бы обеспечить, при этом скорость потока и шум будут выше, либо увеличивать размеры короба. Кстати эквивалент 204х60, но круглого сечения это диаметр 100мм или даже меньше. Любая установка на 300 кубов как минимум имеет диаметр от 160 мм вроде. Однозначно 204х60 мало. Это если только на ответвления ставить. Еще надо учесть потери на поворотах. Может так случиться, что на 10-15 метров с поворотами и ответвлениями вообще установка не прокачает.
Думаем дальше )))
По поводу CО2 согласен с сержем. возможно избыточная. Ощущения у каждого свои. Если настроить, чтобы установка начинала работать при низких концентрациях CO2 для большего комфорта, то это будет неэкономично. Если настроить на более высокие значения, то тоже не гуд. 
Еще есть сомнения по поводу интеграции и управления всеми системами (отопление, кондиционирование, вентиляция) одним центром управления. За вменяемые деньги задача не реализуемая. А собрать конструктор и самому переженивать их между собой тоже для самоделкиных у кого есть время и желание заниматься этим.
Сам склоняюсь к такой схеме. Приточно-вытяжная с тепловым насосом, кондеями не буду заморачиваться в приницпе, а по отоплению возможно поставлю терморегуляторы в каждую комнату с темп датчиками по воздуху и на гребенку термоприводы, управляемые этими терморегуляторами. Терморегуляторы возьму самые простые с еженедельным таймером типа таких алиэксперсс ))
 Пытаться увязать эти две системы между собой даже не буду пробовать, потому что не представляю как )))
Вопрос с электроклапанами у меня также открыт пока. Надо подробнее узнать как сделать так, чтобы автоматика отрабатывала перекрытие того или иного канала. Это в ТЗ на вентустановку надо добавить.
По поводу шумоизоляции самой вентустановки. Чижики, чье КП я выкладывал, на мой вопрос, что насчет шума от вашей установки сказали - дайте нам требования по уровню шума, мы вам сделаем корпус с нужной толщиной шумоизоляции.
Вобщем надо рассчитать сначала воздуховоды и подобрать под них установку с нужными параметрами. Отталкиваться нужно от желаемой скорости в каналах. И про плоские каналы 6см высотой в 3к квартире, наверное, придется забыть, либо прокладывать по 2-3 таких канала параллельно. но тоже как-то криво и дорого.
И еще для меня пока вопрос с вентиляционными решетками открыт, какие ставить не представляю и как они привязываются к вентканалу. При этом я так понимаю, что их размер как-раз будет определять скорость потока на выходе, а нам нужно 1-2м/с, чтобы лысину не надуло. Тут либо количеством, либо площадью этих решеток надо играть. если количество, то встает вопрос, что из ближней будет дуть силнее, чем из дальней, надо регулировать, это опять клапан, деньги. Или это средствами решетки можно подстроить?
И еще я так понимаю, если мы сами будем это все корячить - надо прикупить анемометр, вся подстройка системы делается именно по скорости потоков на каждом участке.
Курим дальше матчасть. )))
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 12:46

sergsb писал(а):
Реально уже много раз говорил - эта система не имеет никаких преимуществ по сравнению с системой за 35 + 15 т р на трубы. Пластиковые трубы тише, мощность установки меньше, ее шум значительно меньше. 10db это огромная разница. Если тихую установку почти не слышно, то это именно то что и должно быть в квартире. Иначе тище будет открыть окно и забыть про рекупирацию.

Я наверно упустил, но что это за система 35 тыс? Можно ссылку? Хочу перепланировать однушку, что бы сделать глухую спальню(без окон), рассматриваю варианты ПВУ с рекуперацией и меньше чем за 60 не нашел. Вечером скину схему, которую я нагородил, возможно подскажете чего=)
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 13:00

click писал(а):
sergsb писал(а):
Реально уже много раз говорил - эта система не имеет никаких преимуществ по сравнению с системой за 35 + 15 т р на трубы. Пластиковые трубы тише, мощность установки меньше, ее шум значительно меньше. 10db это огромная разница. Если тихую установку почти не слышно, то это именно то что и должно быть в квартире. Иначе тище будет открыть окно и забыть про рекупирацию.

Я наверно упустил, но что это за система 35 тыс? Можно ссылку? Хочу перепланировать однушку, что бы сделать глухую спальню(без окон), рассматриваю варианты ПВУ с рекуперацией и меньше чем за 60 не нашел. Вечером скину схему, которую я нагородил, возможно подскажете чего=)

Это Electrolux epvs 200. Приточно вытяжная. На 1к должно хватить. Но это ценник без подогрева воздуха. т.е. в чистом виде до -5..-10 на улице будет работать. а в холод обледенет рекуператор. Если ставит подогрев, это еще удорожает систему.
 
Житель Одинбурга
Администратор
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 14:44

По расчету все правильно рассуждаешь, но есть еще один параметр кроме скорости и объема - давление. Очень часто при расчетах о нем забывают и вентилятор не может продавить требуемый объём с учетом всех поворотов и длин трасс и сопротивления трения воздуха о каналы.
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 15:53

Karbofos (Максим) писал(а):
По расчету все правильно рассуждаешь, но есть еще один параметр кроме скорости и объема - давление. Очень часто при расчетах о нем забывают и вентилятор не может продавить требуемый объём с учетом всех поворотов и длин трасс и сопротивления трения воздуха о каналы.

Я про это помню. Поэтому сначала каналы считаем, а потом с учетом длин и потерь на поворотах определяем характеристики установки. И надо не на кубы смотреть, а на графики зависимости производительности с давлением. А они разные у всех. Вот тут неплохо все расписано http://www.ventportal.com/node/1054
Короче алгоритм такой по притоку:
1) рисуем точки вывода на плане квартиры и определяем требуемый объем воздуха, который надо прогнать.
2) определяем диаметр трубы чтобы была нормальная скорость в ней на конечной ветке.
2) Рисуем трассу, где прокладывать.
3) двигаемся от конечной точки к началу, увеличивая диаметр в местах разветвлений. Следим, чтобы скорость при таких диаметрах находилась в пределах разумного.
4) считаем сопротивление трассы
5) подбираем установку по графику таким образом, чтобы она обеспечивала необходимый суммарный объем прокачиваемого воздуха и обеспечивала соответствующее давление, достаточное для компенсации потерь в трассе.

Задачка однако )))
 
Житель Одинбурга
Совет Дома (А)
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 18:02

все верно, сначала делают аэродинамический расчет, только графическим способом, задаваясь шагом агрегатов (с их внешними характеристиками Q-P), в заданные габариты/длины/решетки, устанавливают какие будут скорости воздуха, и параметры системы.
по таблицам находят коэффициенты сопротивления каждого участка трубопровода (коэффициент сопротивления зависит от формы и размера, скорости потока),
затем накладывают ограничения, по требованиям заказчика.
Поиск решения ведут итеративно, подбором, меняя элементы системы (агрегат с его характеристикой, трубы, арматуру), получают приемлемое решение - в виде набора оборудования, из имеющихся типоразмеров.
причем, оптимум можно получить при разном составе оборудования, может получиться что при тонких звукоизолированых каналах потребуется установка на 700 м3, или для каналов большого диаметра менее производительную установку. Цена решений будет разная, при схожих технологических показателях.
в хорошем варианте, все это проделывают для разных температурных и эксплуатационных режимов: лето/зима/осень, ночь/отпуск/вечер/гости, посвежее/потише_поток.
в частности, делали такие расчеты для вентиляции приточно-вытяжной и водяного пожаротушения, там еще гидростатическое давление учитывать приходилось. по опыту, для таких длин что у нас, до 5 метров воздуховодов, потерь давления в трубе практически нет. основные потери - на фильтрах и дефлекторах в комнате.
мы еще такого расчета для своей системы не делали, займемся на выходных.
касательно шума вентустановки: на выставке стоял агрегат, вполне себе тихо давал 120 кубов в трубу Д300.
решетки в комнате мы будем делать узкие и длинные, высотой 50, длиной 1000, вдоль потолочного короба из ГКЛ, скрыто в кармане этого короба. тогда визуально их не заметно, и скорость потока будет как раз на уровне 0,8-1,2 м/с. в пределах комнаты будет несколько таких приточных и вытяжных, перед ними будут дроссели, для регулировки равномерного между ними распределения (при вводе в эксплуатацию настроим)
 
Житель Одинбурга
Администратор
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 18:31

А какой оптимальной толщины стенку воздуховодов рекомендуешь? 0,6мм? 
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 19:09

Dianisy писал(а):
все верно, сначала делают аэродинамический расчет, только графическим способом, задаваясь шагом агрегатов (с их внешними характеристиками Q-P), в заданные габариты/длины/решетки, устанавливают какие будут скорости воздуха, и параметры системы.
по таблицам находят коэффициенты сопротивления каждого участка трубопровода (коэффициент сопротивления зависит от формы и размера, скорости потока),
затем накладывают ограничения, по требованиям заказчика.
Поиск решения ведут итеративно, подбором, меняя элементы системы (агрегат с его характеристикой, трубы, арматуру), получают приемлемое решение - в виде набора оборудования, из имеющихся типоразмеров.
причем, оптимум можно получить при разном составе оборудования, может получиться что при тонких звукоизолированых каналах потребуется установка на 700 м3, или для каналов большого диаметра менее производительную установку. Цена решений будет разная, при схожих технологических показателях.
в хорошем варианте, все это проделывают для разных температурных и эксплуатационных режимов: лето/зима/осень, ночь/отпуск/вечер/гости, посвежее/потише_поток.
в частности, делали такие расчеты для вентиляции приточно-вытяжной и водяного пожаротушения, там еще гидростатическое давление учитывать приходилось. по опыту, для таких длин что у нас, до 5 метров воздуховодов, потерь давления в трубе практически нет. основные потери - на фильтрах и дефлекторах в комнате.
мы еще такого расчета для своей системы не делали, займемся на выходных.
касательно шума вентустановки: на выставке стоял агрегат, вполне себе тихо давал 120 кубов в трубу Д300.
решетки в комнате мы будем делать узкие и длинные, высотой 50, длиной 1000, вдоль потолочного короба из ГКЛ, скрыто в кармане этого короба. тогда визуально их не заметно, и скорость потока будет как раз на уровне 0,8-1,2 м/с. в пределах комнаты будет несколько таких приточных и вытяжных, перед ними будут дроссели, для регулировки равномерного между ними распределения (при вводе в эксплуатацию настроим)

Давайте рисуйте, потом покажете. А 1000 на 50 это слишком много? Как она с трубой стыкуется. Я вот до сих пор не понимаю, вот заканчивается труба в месте вывода, просто углом воздух в сторону решетки направляется и все? Или там что-то еще предусматривается, чтобы внутри потолка воздух не гулял?
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 19:27

"И про плоские каналы 6см высотой в 3к квартире, наверное, придется забыть, либо прокладывать по 2-3 таких канала параллельно. но тоже как-то криво и дорого."
"Кстати эквивалент 204х60, но круглого сечения это диаметр 100мм или даже меньше. Любая установка на 300 кубов как минимум имеет диаметр от 160 мм вроде. Однозначно 204х60 мало. Это если только на ответвления ставить."

Считаем площадь = пиД2/4 = 0.78 или а*б = 1,22
Т.е. плоская труба 204*60 соответствует круглой 125 мм в мм. 
Чтобы получить 160 нужно ставить круглый тройник и от него уже делать 204*60. 
Ничего странного в этом нет, т.к. 1 помещение слева, а другое справа. Тройник - это совершенно нормально в любой 3-ке и 4-ке. Т.к. часть окон выходит на юг, а часть на север. В силу требований по инсоляции.
Плохо делаю ремонты. Не слежу за строителями. Кидаю заказчиков
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 20:01

"Это Electrolux epvs 200. Приточно вытяжная. На 1к должно хватить. Но это ценник без подогрева воздуха. т.е. в чистом виде до -5..-10 на улице будет работать. а в холод обледенет рекуператор. Если ставит подогрев, это еще удорожает систему."

Сейчас евро упал. За эти деньги теперь и саму 200 и подогрев ней можно купить. ;)

П.С. По сравнению с НГ рубль прилично усилился. Скажем спасибо АФИ, что затянули с ключами ?! Шучу :)
Плохо делаю ремонты. Не слежу за строителями. Кидаю заказчиков
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 20:54

privetich писал(а):
кому интересно есть такое предложение https://drive.google.com/file/d/0B4N_LVeg700tYWdxVmJGd3RURFlfbWJkcFRUTnc0di1Da0ww/view?usp=sharing
Это установка с тепловым насосом. Т.е. летом на обогрев работает, зимой на охлаждение. В принципе можно кондеи не ставить.
По автоматике используют контроллеры Zentec http://zentec.ru/manufacture/products/z400/
Допиливают софт для управления с планшетов. Для Андроида уже вроде есть, для IOS типа на регистрации. Насколько глюченное не могу сказать ))
Штука скорее всего не совсем компактная, под потолок не спрятать. Производительность 700 кубов ))) 
Подкупает наличие теплового насоса. 6 кВт на охлаждение может хватить на 3к. Тем более, в принципе мы сейчас вообще без кондея обходимся, все терпимо, нужен он пару недель в году по сути, а то и меньше. Нет необходимости городить сплиты или ставить отдельный канальник. 
Короче вот такой вариант есть.

Вариант интересный, но вижу следующие минусы:
- электрический калорифер (коммерческое предложение не содержит диапазона температур его работы)
- пластинчатый рекуператор не возвращает влагу, частично возращают только роторные
- зачем в квартире площадью 80кв с вентилируемой площадью 70кв производительность 750 кубов?)
- и как ни странно, управление через планшет. Контроллер не содержит интерфейсов подключениия к локальной сети, похоже, нужно будет подружить его с неким устройством zWave- протокола для интеграции с сетью wifi и далее выбор одного из двух вариантов управления: 
1. устройство будет точкой доступа wifi тогда придется отключаться от домашней сети и подключаться к нему или настроить маршрутизацию на домашнем роутере
2. устройство будет клиентом wifi сети тогда есть риски что сеть он будет терять сеть.
Оба варианта нестабильные (был опыт использования wifi-акустики, wifi-видеорегистратора), разрывы соединения повлекут дикий гемор возможно даже сопряженный с поиском патч-корда и обновлением конфига. Еще и софт узкопрофильного использования, представь, сколько тестировщиков/скачиваний у него?)))
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 21:05

16. Шумоглушитель?? Для снижения шума на выходе системы рекомендуют устанавливать шумоглушитель длинной не менее 900 мм (пушут, что более короткие шумоглушители почти не влияют на уровень шума).
У меня трасс получается на 14 метров, нужен он вообще?
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 21:16

Отказался я от идеи с гибридом: канальный кондей + ПВУ и вот почему:
- кондиционер потребует отдельных трасс для прокачивания через себя и охлаждения, причем не от каждого потребителя стоит вести обратную трассу (чтобы кухонные запахи не распространялись по всей квартире). Существенный минус, схема получается запутанная, без пересечений воздуховодов не обойтись, что нереализуемо с нашими потолками.
- отсутствие температурной гибкости, единый климат во всей квартире, а я люблю спальню похолоднее))
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 21:22

Не нашел однозначных ответов, подскажите, как следует проектировать
Общедомовую вытяжку нужно перекрывать?
Допустимо ли организовывать выброс воздуха после рекуператора в общедомовую?

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Dianisy писал(а):
14. Фильтры повышенной фильтрации

Это для аллергиков? Такие фильтры допустимо ставить на любую ПВУ? На какой запас мощности/воздухообмена нужно рассчитывать для компенсации аэродинамического сопротивления?
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 21:29

Dianisy писал(а):
вытяжку кухни - в общий теплообменник, иначе ценное зимой тепло борща улетать будет

А летом борщ будет варить кондиционер)
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 21:33

privetich писал(а):
10. возможность настройки положительного баланса притока над вытяжкой в районе 10-20%. Чтобы из общедомовой не тянуло.

Сложная настройка и скорее всего не постоянная... Почему нельзя вытяжку подключить к ПВУ? Или просто клапан обратного хода поставить?
 
Житель Одинбурга
Сосед
Написать:

Re: Система приточно-вытяжной вентиляции

11 мар 2016, 21:37

memfis (Дмитрий) писал(а):
privetich писал(а):
кому интересно есть такое предложение https://drive.google.com/file/d/0B4N_LVeg700tYWdxVmJGd3RURFlfbWJkcFRUTnc0di1Da0ww/view?usp=sharing
Это установка с тепловым насосом. Т.е. летом на обогрев работает, зимой на охлаждение. В принципе можно кондеи не ставить.
По автоматике используют контроллеры Zentec http://zentec.ru/manufacture/products/z400/
Допиливают софт для управления с планшетов. Для Андроида уже вроде есть, для IOS типа на регистрации. Насколько глюченное не могу сказать ))
Штука скорее всего не совсем компактная, под потолок не спрятать. Производительность 700 кубов ))) 
Подкупает наличие теплового насоса. 6 кВт на охлаждение может хватить на 3к. Тем более, в принципе мы сейчас вообще без кондея обходимся, все терпимо, нужен он пару недель в году по сути, а то и меньше. Нет необходимости городить сплиты или ставить отдельный канальник. 
Короче вот такой вариант есть.

Вариант интересный, но вижу следующие минусы:
- электрический калорифер (коммерческое предложение не содержит диапазона температур его работы)
- пластинчатый рекуператор не возвращает влагу, частично возращают только роторные
- зачем в квартире площадью 80кв с вентилируемой площадью 70кв производительность 750 кубов?)
- и как ни странно, управление через планшет. Контроллер не содержит интерфейсов подключениия к локальной сети, похоже, нужно будет подружить его с неким устройством zWave- протокола для интеграции с сетью wifi и далее выбор одного из двух вариантов управления: 
1. устройство будет точкой доступа wifi тогда придется отключаться от домашней сети и подключаться к нему или настроить маршрутизацию на домашнем роутере
2. устройство будет клиентом wifi сети тогда есть риски что сеть он будет терять сеть.
Оба варианта нестабильные (был опыт использования wifi-акустики, wifi-видеорегистратора), разрывы соединения повлекут дикий гемор возможно даже сопряженный с поиском патч-корда и обновлением конфига. Еще и софт узкопрофильного использования, представь, сколько тестировщиков/скачиваний у него?)))

Там есть два устройства, которые подогревают. Классический электронагреватель и тепловой насос. Я не вижу проблем, чтобы они при любой наружной температуре работали. Если имеется в виду при какой температуре будет подключаться калорифер, все зависит от многих факторов: какая на улице температура, какую желаемую температуру установишь на приток, какой режим работы вентиляторов будет в данный момент, насколько эффективно рекуператор будет в конкретно этих условиях работать и т.д. Сложно сказать какой диапазон. 
Есть мнение, что роторный рекуператор эффективен при больших оюъемах воздуха, при нашей кубатуре затраты энергии на его вращение будут оказывать влияние на фактический КПД. Ну и наличие еще одного подвижного узла не лучшим образом сказывается на надежности ситсемы. Я тоже думал про роторный, но мне скзали, что смысла нет большого в нем. Заявленные 90% эффективность это больше маркетинг. Не знаю, это вопрос для обсуждения еще. Если очень захотеть вкорячат и роторный ))) про влагу согласен, но тоже из серии ХЗ так ли эффективно он ее возвращает ))
Кубатуру определим ближе к делу. Изначально я отталкивался от того, что надо какой-то запас по производительности иметь. Сейчас понимаю, что помимо характеристики объем воздуха есть еще и напор. Как воздуховоды прикинем, обсчитаем - вернемся к вопосу производительности. И еще я просил вентиляторы ЕС поставить у них регулировка оборотов происходит не ступенчато а плавно, и как я понял потребление энергии также меняется плавно, поэтому думаю можно даже 700 кубовые вентиляторы ЕС настроить на нужную производительность в каждом из необходимых режиме.
Как дружить с планшетом еще не вникал. На выставке они там чет регулировали. Этот момент требует уточнения. Опять же управление не подразумевает необходимость наличия постоянного канала обмена данными, зашел, настройки поменял, они в контроллер записались. Пока этот вопрос открыт, будем уточнять, но момент не такой принципиальный, будет криво работать, настроим по старинке на пульте и с пульта будем управлять. Планшет это дополнительная фича к проводному пульту, поставляется "как есть" )))
Также я им задал вопрос про то как обеспечить избыточное давление в квартире, чтобы приток был выше вытяжки. Сказали, все можно сделать, нужно только пересчитать будет теплообменники для теплового насоса.